主题:pLc、变频器、电机连接
点击:1798 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
小胥
2台海利普HLP一NV变频器连接前后2台电机,启动正转会自动停止,是怎么回事??
15-08-04 17:40
1楼
编辑
引用
管理
小胥
引用
小胥
在 2015/8/4 17:40:34 发言
【内容省略】
15-08-04 17:41
2楼
编辑
引用
管理
lnsldy
说的不明白
15-08-04 20:04
3楼
编辑
引用
管理
1531214350
楼主真的没表达清楚,是PLC控制变频器吗,变频器停止时PLC输出指示是否正常。
15-08-04 20:26
4楼
编辑
引用
管理
小胥
2台变频器,—台控制制管机前端成形电机,另—台控制 制管机整形电机。制管机中部有触摸屏触摸启(正)停(反)及手动控制2台电机同时正停反转。制管机中部的控制传入ABBpLc,再由pLc输出通过继电器输出到变频控制电输正反转。
15-08-04 21:27
5楼
编辑
引用
管理
小胥
最终传到变频器来控制2台电机同时正反转。
15-08-04 21:36
6楼
编辑
引用
管理
努力瑞
可能变频器设置问题,变频器设置禁止正传或者反转时候启动变频器是会停止的!
15-08-04 23:28
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
反转会运行吗?
15-08-05 08:55
8楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
把故障分成几个单元,先查安全开关,看看有没有哪里禁止正转输出,如果没有,在把变频器控制信号线拆掉,拿一短线短接,人为的让变频器正转试试,如果这样正常,说明故障出在控制部分,查中继,再往上查plc输出,剩下的就是软件程序问题了。
最后修改:
2015/8/5 9:31:00
15-08-05 09:27
9楼
编辑
引用
管理
fudongyang
8楼解释非常清楚。
15-08-05 10:09