主题:【话题】看看我们做的电柜,请大家给点意见(20150730)
点击:2287 回复:42
40楼
编辑
引用
管理
pynj
1、上空下挤,布局欠佳。2、主断路器下端接线太多,不该省的二级断路器省掉了,分线接线排起码配一个吧?3、线槽手工工艺可以做得漂亮点吧,起码接口要整齐平整。4、柜门外警示标记贴歪了吧。5、紧急停止按钮感觉位置太偏了,在中间醒目位置更好。最后,照片质量实在是。。。。。。
15-12-15 11:46
41楼
编辑
引用
管理
gongfenglei
挺工整的。
15-12-15 13:06
42楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主做的不错,赞一个!~
15-12-16 19:20