登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】看看我们做的电柜,请大家给点意见(20150730)

点击:2287 回复:42

大神意见很好,空开放中间是为了空开到接触器线近点而已!
15-07-30 13:50
我认为楼主的电柜是个有严重安全隐患的电柜!里面部分大负载电流主回路前端,连独立合理的空气开关都没有。此电柜在使用中,就有可能会出现严重的安全事故!最有可能的就是引起线路火灾的状况发生。所以我觉得这样的电柜,表面就算做得再好,也是一台有先天性缺陷的危险品!
   在这专业的工控技术论坛里,我不提倡同行对这样有问题的电柜点赞,相反应该要加以指点!不知道为什么?在论坛里说表面东西的人很多,说缺点和实际问题的人却很少!难道大多数的真理,都是掌握在小数人手里的吗?我想论坛里肯定有很专业的教授级的人物,他们又去那里了?我倒很想听听他们的声音
最后修改:2015/7/30 16:31:09
15-07-30 14:02
我觉得一个人做什么事情,首先安全性是原则上的问题,也是直接体现出技术水平的问题!不易想到的安全问题,就另当别论。如果在技术缺陷问题上,知错犯错,那更是一个人的职业道德问题!至于节约成本,那纯粹是站不住脚的借口!与商业上的运作问题,其实他们之间并不冲突!做生意要赚钱,那是天经地义的事情。难道你老板做这样的生意,预算上还会计较和在意一两个开关的小钱吗?难道他不知道产品的安全与质量问题对客户来说,就是生意人的信誉保证。最后我觉得,君子爱财,取之有道!既然是想赚大钱的人,就不应该在小钱上去计较的!
15-07-30 15:49
还可以,做这类的我见得多了,多半是用BV线,也就是单芯硬线接的,比这规整的多了
15-07-30 16:28
布局不是很好,做工还是挺不错的。
15-07-30 18:29

引用 1053370790 在 2015/7/29 15:28:51 发言【内容省略】

固态会有微导通故障
15-08-06 18:16
这是挤出机吗?/
15-12-14 13:52
柜子太小了  特别是前面板看起来有点不舒服
15-12-14 14:23
做工精美,布局紧凑,但是变频器摆放位置是不是欠考虑?变频器可能会对控制信号产生干扰
15-12-14 20:17
跟我一个客户做的东西很像,他是做发泡机的
15-12-15 11:09

上一页 下一页