登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:模拟量怎么控制伺服驱动器准确定位

点击:4333 回复:24

 CPU 224  配em235模拟量模块  安川伺服驱动器加电机 丝杆螺距5mm
怎么控制定位的,如果我要移动50mm  ,要怎么编程
请求各位大侠帮帮忙
15-07-24 15:07
模拟量控制伺服定位,你的原理是什么,
15-07-24 15:13
难道是说这样子实现不了
那还需要些什么才可以
15-07-24 15:25
说说你的方案,或者结构,要实现怎样的动作
15-07-24 15:44
伺服定位一般都用脉冲来控制的,用模拟量实现定位不准确,误差很大
15-07-24 15:45
就是很简单的丝杆, 左右移动一个距离
15-07-24 15:54
这个可以实现,用不到模拟量,模拟量是做什么的。
15-07-24 15:55
那就是说可以了,精不精确暂且不说 ,那该怎么编程呢
15-07-24 15:56
CPU224读取编码器的数据
15-07-24 15:58
不用模拟量那应该是怎么实现呢?
15-07-24 15:59