主题:关于软启动问题
点击:1548 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
lanhua110
请教各位前辈· 软启动时候 突然启动的电流是否和传统的启动方式是一样的 不同之处是否是传统启动方式在启动时有较大冲击 而软起没冲击 · 另外限流启动时怎么一个技术 谢谢了
15-07-23 18:29
1楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
1.软起和全压启动肯定是有差别的,但也有相似的地方,软起相当于是降压启动,通过降压从而限制电流,所以软起电流先对小。
2.软起对系统的冲击相对小,但是有啊,一般调节范围是250%---500%额定电流。
3.限流技术目的是目的是限制启动电流,原理听说是根据反馈电流大小来用晶闸管斩波调节电压大小来限制电流,一般有几个限制模式,说明书上面有,调试有相应的参数有项是限制电流的,然后有个参数是调节电流范围,就是那250%---500%,自己根据情况设定。
15-07-24 11:02
2楼
编辑
引用
管理
dianzima
软启动的电流也不小哦。看电流显示的值也挺大的,不过比星三角小点,今现在用的都是带内置旁路的了。不带旁路的,接线真麻烦。上次做个400kw的,都得用铜排走。老复杂了。还是内置旁路的,3省,省时间,省空间,省接触器。
15-07-24 11:27
3楼
编辑
引用
管理
lanhua110
难道限制电流的意思是 反馈电流被隔离在软启动器上面了吗 不在往回走?
15-07-24 12:27
4楼
编辑
引用
管理
lanhua110
我都没玩过这玩意· 性价比如何·250kw的售价在多少左右·
15-07-24 12:28
5楼
编辑
引用
管理
nhao00000
学习了呀,跟大家。
15-07-25 09:34
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
dianzima
在 2015/7/24 11:27:38 发言
【内容省略】
一拖多还是用外置实在
15-07-25 18:44
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
软启还没用过,价格上和变频比差很多吗?
15-07-25 20:28
8楼
编辑
引用
管理
zzn6737
三省,省钱不。
15-07-25 20:55
9楼
编辑
引用
管理
lanhua110
软起只是启动而已 没法和变频器相比 软起有的功能变频器都有 软起没的功能变频器也有·· 价格当然没变频器贵
15-07-26 12:55