主题:最新发现,变频器输出三项电压不平衡,导致电机跳动。

点击:2501 回复:13

今天维修时,发现有台电机震动较大,以为是轴承损坏,于是就换了新轴承,可重新安装后依然震动严重。检查输入电压发现两相电压XV另一相电压YV更换一台新变频器后正常,三相电压均衡。电机震动消失。不让发数字只能用XY代替了。
15-07-21 21:18
请查驱动电路
15-07-21 21:25
不让发数字?不知道怎么回事
15-07-21 21:30
光耦有坏了
15-07-21 22:00
谢谢师傅的经验分享。
15-07-22 06:51
变频器出现问题了,自己拆开检修下吧。会有意外的收获的。
15-07-22 07:25
是多大的变频器呀。
15-07-22 08:45
驱动器的输出电压还是输入电压?
15-07-22 08:50
参数没调好吧~
15-07-22 09:45
咋不明白楼主啥意思 。
15-07-22 14:53

上一页下一页