主题:【菱动】三菱PLC在纵裁机中的应用

点击:1358 回复:21

今天车间一台纵裁机有问题跑去一看是plc的一个输出点坏了。拆下换了一个继电器装回去就好了。再看在正常工作中这个点每分钟要吸放100次左右也难为这继电器了啊。起身一看plc是三菱的马上拍了照来参加活动
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
再来一张设备全图
附件 image.jpg
最后修改:2015/7/10 8:30:16
15-07-09 14:20
每分钟100次,继电器是不是要多备一些呀,正常继电器触点的寿命是几十万次,够用几天?
15-07-09 16:09
这么高的工作频率,继电器吃不消。晶体管输出可以胜任。
15-07-09 16:42
还好是端子可插拔的设计啊,要不也累人。
15-07-09 17:53
这台是国产的吧
15-07-09 18:00
这节拍很快啊
15-07-09 18:36
这个频率有点快的,继电器看来要常备的。
15-07-09 18:43
改为晶体管输出的PLC效果好些啊。
15-07-09 20:04
啪啪太快了,继电器好忙
15-07-10 00:13
继电器这频率够快啊
15-07-10 08:27