谁修过这种电源 它用的3842,7脚无电压,接有好几个三极管,还有有个四端的端子有什么用?望朋师指点
15-07-05 20:30
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
这个电源好像不难修吧
15-07-05 20:34
2楼
编辑
引用
管理
lnsldy
请1#帮帮我,该从何下手,多谢了。
15-07-05 20:41
3楼
编辑
引用
管理
weixiu123
西门了 西门子吧
15-07-05 20:42
4楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
3842 7脚无电压?肯定不行啊。先要7脚电压17V以上
15-07-06 09:40
5楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
以为楼主修好了赶紧来围观,没修过,也没有坏过,西门子LOGO电源到时坏过几个,都是不能带负载。
15-07-06 10:24
6楼
编辑
引用
管理
lnsldy
7脚接有三极管有好几个控制它,德国老…
15-07-06 19:52
7楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
查7脚连接的电阻是否有开路的,
15-07-07 08:01
8楼
编辑
引用
管理
hdjchai
3842常用的开关电源激励控集成电路,随便找一本开关电源维修、电动自行车充电器维修、CRT(老式显像管)显示器维修或买一本<电子报合订本>都有详细的介绍,特别是<电子报合订本>还会成为你的良师益友.
15-07-07 08:41
9楼
编辑
引用
管理
ykxlzh
3842常用电源IC,应该不难修7脚刚启动有310V经启动电阻提供电源!启动后经变压器副绕组供电大体是这样!查一下启动电路!