主题:【话题】断路器的上的螺丝不见了,能否用普通不锈钢螺栓替代?(20150629)
点击:4940 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,现场人员不知把配套的断路器(100A)的接线螺栓放哪里了,准备用些M8的不锈钢螺栓替代,不知这样行不行?
最后修改:
2015/6/30 9:22:39
15-06-27 11:15
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
不但可以,而且比原来的要好。
最后修改:
2015/6/27 11:25:03
15-06-27 11:24
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
原来的螺丝是镀锌的,防锈,当然可以用不锈钢代替。
15-06-27 11:27
3楼
编辑
引用
管理
truezhang
我以为要考虑不锈钢过电流和铜过电流情况才行
15-06-27 11:29
4楼
编辑
引用
管理
329345277
没啥大问题的
15-06-27 11:32
5楼
编辑
引用
管理
qtest
不行,不锈钢热膨胀系数跟原配不一样,而且螺栓公差 表面摩擦系数也不同,常见不锈钢是304( A2-70)强度等级仅相当于6.8级碳钢螺栓。用这种不锈钢螺丝 还没达到原配螺栓扭矩螺栓就断裂 而且容易松掉
断路器原配螺栓上面带防松垫片,以及弹垫,通常都是8.8级 10.9机螺栓,只有316(A4-90 相当于8.8级)不锈钢螺栓+放松垫片+弹垫勉强可以零时替代。
15-06-27 11:52
6楼
编辑
引用
管理
961317984
引用
qtest
在 2015/6/27 11:52:25 发言
【内容省略】
学习了,还没留意过
15-06-27 11:54
7楼
编辑
引用
管理
471590275
你懂的真多啊,,我们只要是螺丝就行了
15-06-27 13:12
8楼
编辑
引用
管理
qinhya
长知识了!!
15-06-27 13:39
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
很负责储告诉你没问题