主题:【话题】断路器的上的螺丝不见了,能否用普通不锈钢螺栓替代?(20150629)

点击:4940 回复:34

没问题可以。
15-06-27 14:33
我觉得不松动就行了啊
15-06-27 16:25
直接用8.8级的内六角配平垫弹簧垫就可以了!用不锈钢的也可以,但是弹簧垫必不可少
15-06-27 16:39
可以到外面市场买镀锌螺栓的,不锈钢的导电性不好。
15-06-27 17:29

引用 qtest 在 2015/6/27 11:52:25 发言【内容省略】

说得真专业,不过我们都是随便找个就用的。
15-06-27 20:04
按道理来讲 碳钢 不能用不锈钢来代替的
15-06-27 20:38
长知识了啊,还有这么多的说道啊。
15-06-27 21:48

引用 qtest 在 2015/6/27 11:52:25 发言【内容省略】

补充一点:过大电流的地方,不锈钢螺丝有时几乎相当于一次性产品,第二次就不能用了;一过热,不锈钢螺栓还可能坏丝取不下来。当然,这也都是强度不够所致。
我认识一些供电部门的老配电维修工,他们检修时坚决不用不锈钢螺丝,甚至工具包里不允许放不锈钢螺栓。
楼主如果临时替代并且做了准备更换计划的可以考虑用一下。
说可以的朋友的去看看配电房的配电柜有没有出厂就用不锈钢螺栓的,找到一个,拍照传上来,我就把年底积分兑好礼物送给他,包邮。检修换上去的不算。
最后修改:2015/6/28 0:38:45
15-06-28 00:32
我也跟着补充一下 ,断路器螺栓是三合一内六角,部分还是放松垫圈
装过断路器朋友都知道,常规垫片 弹垫非常不好装,特别是在柜子紧急更换,非常容易掉落,一般掉落很难找到,由于电气装配 很少有相应配件。 如果简单换成普通内六角也存在安全隐患,因为在带电更换电线时 弹簧垫圈已经平垫容易掉到下面原件上,很多情况非常隐蔽 加上抢修时间紧 很容易上电造成事故,就算没发生事故,没装容易松掉
几年没接触这东西了,只记得 施耐德 正泰 常熟塑壳断路器原配螺栓都是下图样式 (ABB断路器螺栓根本去不下来)
图片都来自淘宝, 算帮他们打广告吧,谁让他们细节拍的好
附件 QQ截图20150628094559.jpg
附件 T2l_ZoXitbXXXXXXXX_!!1720269928.jpg
附件 TB2JKbdaVXXXXc_XXXXXXXXXXXX_!!1761844403.jpg
附件 TB23AApXVXXXXXrXXXXXXXXXXXX-2113628751.jpg
15-06-28 10:06
学习了,以前碰到端子上要接的线太多,原配螺丝不够长,就随便找个长点的螺丝换上去.从没想过能不能代替的问题.
15-06-28 21:38