登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:0.5的线径,造成启动困难
点击:1837 回复:42
20楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
楼主可以在接触器旁边并一个继电器试验一下,看看继电器的吸合是否良好
15-06-25 17:32
21楼
编辑
引用
管理
kdrjl
20多米不是问题,0.5线径也够了。还是查一下别的原因吧。
15-06-25 18:55
22楼
编辑
引用
管理
乡下火车
应该是触点的问题吧?
15-06-25 19:35
23楼
编辑
引用
管理
wang4370
这点长度可以不去考虑。
15-06-25 21:23
24楼
编辑
引用
管理
wenquan753
20m就出现问题了??
楼主测过末端的电压降有多少?
15-06-25 21:26
25楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
买到了伪劣的电线啊!测量一下电压降啊!
15-06-25 21:27
26楼
编辑
引用
管理
1920395409
20米不算远啊,0.5的电线没有问题的啊。
15-06-25 22:06
27楼
编辑
引用
管理
1989460116
20米应该不是问题,稍大一点的机器控制线0.5的却超20米。检查辅助触点和互锁.停止等。
15-06-26 00:54
28楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
忘说了,是变压器出来的36V
15-06-26 06:14
29楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
换了,马上就好了
15-06-26 06:16