主题:额定电流最大160A,用3X70+2X35的可以吗

点击:1627 回复:18

如题,我知道单芯线70mm过肯定没问题,但5芯线就不知道了,而且线长大约有25米,不知算不算长,对带负载影响大不大?
15-06-23 17:24
这点距离没事,问题是你应该不是160a长时间工作吧,  正常我们75kw的电机就是用70的线,不过没有全天候满载运行
15-06-23 18:33
如果是我,也会这么选择和使用。
15-06-23 18:38
主要我看了些电缆选型手册,有的写4芯70mm安全载流量是170A左右,很多是没有标明的那么详细,搞不清具体能过多少。能否给下经验值,这种线长时间大概能过多少电流?我这里160A不是长期运行的电流
15-06-23 19:02
完全没问题,还有余量。
15-06-23 20:17
可以
15-06-23 20:34
可以的。没有问题啦
15-06-23 20:40
距离短没什么问题
15-06-23 20:45
按照你的条件来看
完全没有问题!
15-06-23 21:00
可以的,足够用了
15-06-23 21:02