主题:额定电流最大160A,用3X70+2X35的可以吗

点击:1627 回复:18

够用
15-06-24 10:30
可以的,距离不长,这个规格可以。
15-06-24 11:00
160A不是长期运行的电流,足矣!但是如果是长期电流,经济截面是95
15-06-24 11:15
谢谢各位指导
15-06-24 16:27
是铜线还是铝线啊?
15-06-24 17:28

引用 laozhou4 在 2015/6/24 17:28:03 发言【内容省略】

目前,铝线还有多少人选用呢?
15-06-25 17:52
国标铜芯绝缘导线,没问题!铝芯要用国标95的。
15-06-26 12:00
够用了
15-08-02 15:15
没问题,标准是170a时100米长,你才25米更没问题了。
15-08-03 09:47

上一页 上一页