happyzgz
电源模块 信号模块 均有24V独立供电,那么背板总线的5V电起到什么作用呢?
15-06-20 09:19
1楼
编辑
引用
管理
ykxlzh
5伏是CPU模块出的属于系统供电!信号模块24V是供输入输出用的,与系统5V隔离的!
15-06-20 10:08
2楼
编辑
引用
管理
happyzgz
这个5V是给谁用的?
15-06-20 16:12
3楼
编辑
引用
管理
youlong8899
电话线还有电压呢。
15-06-20 18:36
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个5V是给系统用的独立电源吧!
15-06-20 21:31
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
上面的各种模块的工作电压一般都是5v的;