为了方便走线,本来线从T1 T3 T5进,T2 T4 T6出,现在改成T2 T4 T6进 T1 T3 T5出,这个对于整体有影响吗?想着不过是一副触点。
最后修改:2015/6/11 9:15:43
15-06-09 09:26
使用上没有问题的
15-06-09 09:44
这个倒送电不好,容易给初次接触的人造成伤害,比如出现故障了,不明就里的人会判断接触器下线没有电造成触电事故。
15-06-09 10:01
对以后维修不好,不仔细检查要触电的危险。
15-06-09 10:03
虽然没影响,但就怕维修时某些马大哈思维惯性,不拉闸去动接触器下端。。。
15-06-09 10:06
出事故楼主脱不了责任的
15-06-09 10:24
如上所述,对触点没有影响,但若电源从下进,存在安全问题。
15-06-09 10:37
还是遵守规矩吧,毕竟接线规矩在那里呢
15-06-09 10:39
安全隐患很大!
15-06-09 11:52
接触器肯定是没有关系的,但以后维修可能要出事故啊。
15-06-09 12:14