登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】接触器主触点反接(20150610)

点击:2277 回复:41

用起来没事,条件允许的话,加个标签吧
15-06-09 13:29
是接触器反转180度用安装没有问题,要是进出接触器的线反转就存在安全隐患了。
15-06-09 13:51
使用本身没问题,就是一个开关触点,但作为规范化的行为,这个不符。除非接触器上口还有自动开关,维修时需要断总闸电源。
其实本楼的问题就是一个电源开关上下口位置的问题,通常的做法是上口进线,位置在上,反之亦然。楼主的应用想把这个位置颠倒一下而已。
15-06-09 14:21
不熟悉的人肯能会出现事故哦!不和规范,只能说能满足使用!
15-06-09 14:29
我是认为一点问题没有。。。。。
要是带电都不注意的话就别修了,还有带电维修检测的时候都是用图纸的,检查的时候也是顺着线号查。。
真有2哥被电就电下,让他涨涨经验表情
15-06-09 15:15
算了,我承认,最后那是玩笑话,呵呵
15-06-09 15:16
这个不赞成这么做的,为了以后检修还是上进下出吧。
15-06-09 16:03
使用上没有问题,但不符合规范,如在检修时,检修人员按照常理理解,可能容易造成事故
15-06-09 16:56
安全隐患大,这是最主要的
15-06-09 20:16
使用没问题,有时候遇到只能这样做的环境,那就只能变通一下。
15-06-09 20:37

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯