S7-1200的CPU,到I0.0和I0.3的线已经拆掉。
用24V+短接I0.0时,只有I0.0指示灯亮。
用24V+短接I0.3时,I0.0、I0.3指示灯都亮。
大家分析这是内部什么元件坏掉了?
15-05-28 19:55
内部的光藕电路击穿相连?使用电脑联机在线监控一下是不是两个点同时接通?再试一下别的输入点呢?
15-05-28 20:04
内部这两个点短路了?
搞个程序试试看!
15-05-28 21:03
肯定是硬件上的问题;
15-05-28 21:09
S7-1200质量这么差?
15-05-28 21:14
有多余的输入点不?把I0.3换个点吧。
15-05-28 21:20
指示灯亮 同时程序也接通 ,
指示灯和程序一样的。
15-05-28 21:32
程序试过了,为什么I0.0接通一个   I0.3时,却两个点都接通。
15-05-28 21:33
下午换过了 ,只是想分析一下是什么损坏了。
最后修改:2015/5/28 21:38:20
15-05-28 21:34

引用 ZCMY 在 2015/5/28 21:09:57 发言【内容省略】

当然是硬件问题。版主老说实话!表情
15-05-28 21:35

上一页下一页