主题:s7-1200高速计数器没有计数值

点击:671 回复:4

s7-1200组态高速计数器计数,
功能:
计数类型:计数
工作模式:A/B计数器
初始计数方向为:增计数
选择外部复位输入:高电平有效
初始计数值:0
初始参考值:1000
硬件输入:
时钟发生器A的输入:I0.0
时钟发生器B的输入:I0.1
复位输入:I0.3
光洋增量值编码器:TRD-2T1000BF A 相黑色接:I0.0 B相白色接:I0.1 Z相橙色接:I0.3
直接用MOV 指令:ID1000读取高速计数器值,怎么在0和1之间变化,请问一下大家是怎么回事?
15-05-28 11:43
附件 1.jpg
是这样传送的吗
15-05-28 17:46
是的就是这样传送的
15-05-29 07:12
有没有将硬件再下载一次?
15-05-29 08:00
搞定了,就是没有把下载硬件