主题:【话题】分离器下轴承温度超高报警解决办法(20150529)

点击:1496 回复:14

据现场人员反应,矿渣微粉线的一台分离器下轴承温度显示超高报警。目前现场人员所作的处理是:将上下轴承端面热电阻接线在配电柜中进行倒接,结果显示上轴承温度超高报警。
测分离器上下轴承温度热电阻(3线)是接入配电柜中西门子7PF01模块中的,是否真如此模块故障呢?如是,有啥办法不换模块就能解决呢?
最后修改:2015/6/1 8:52:18
15-05-27 20:14
   不换模块最好办法是,不要检测那个温度,屏蔽掉,或修改掉
15-05-27 20:41
"将上下轴承端面热电阻接线在配电柜中进行倒接"  不就是将着两个温度的线直接换过来了吗??(是这个意思吗?)
原来下报警  现在下面的线接到上面上,不就等于两个温度的地址变了吗?  不就变成上报警了吗?
温度模块不会轻易坏掉的。
15-05-27 20:46

引用 osp321 在 2015/5/27 20:46:25 发言【内容省略】

就是这个意思。
15-05-27 22:31
现场查看是否是真的高温快要烧毁轴承了,如果不是,那就是温度传感器故障需要更换,或者想零成本修理设备,修改程序。
15-05-27 23:07
你温度计坏了吧  ,,先看是不温度高了 ,,温度计  ,,小问题都不会检查,,你们电工都是干什么的???
15-05-27 23:42
现在分离器上下两个轴承温度都显示三千多度了,不过现场测量热电阻应是正常的。
15-05-28 09:49
这个温度先送到PLC柜,再通讯到中控室,现在不知道是PLC柜的模拟量模块坏了,还是 中控室的模块坏了。
15-05-28 17:23
已经有人去现场处理,不知后续处理结果如何 。
15-05-29 13:36

引用 liuxd6909 在 2015/5/29 13:36:33 发言【内容省略】

  不是你去搞啊   ,,你也不懂是不  ,,,小问题搞几天  ,,你们本事也太高了  ,,
 佩服  佩服啊
15-05-30 08:43

上一页下一页