变频器前端电抗器的接入与接出线接反后会有什么结果?
最后修改:
2015/5/25 11:25:39
15-05-25 10:55
1楼
编辑
引用
管理
xquan
既然是救急,就无须考虑太多,能用即可…
15-05-25 12:29
2楼
编辑
引用
管理
神一样的少年
刚刚联系上供货商技术部 咨询了一下 只要是电抗器进出线 全部反 就没影响
15-05-25 12:46
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一般是左进右出,你右进左出不会出大问题;
15-05-25 12:52
4楼
编辑
引用
管理
471590275
有毛的问题,,就是个限流的铜排,,有多么问题
15-05-25 12:59
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电抗就是线圈而已,方向反接没事,不过三相的要注意三个要反全反
15-05-25 16:08
6楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
同边进同边出,见过不少进出都不标的。
15-05-25 16:15
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
真有高人,这就是一个大线圈。接反没事的。
15-05-25 17:39
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
据说交流电感没有极性,
15-05-25 18:58
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
也就是注意同名端。
15-05-25 19:09