登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:江湖救急!!!

点击:1367 回复:17

变频器前端电抗器的接入与接出线接反后会有什么结果?
最后修改:2015/5/25 11:25:39
15-05-25 10:55
既然是救急,就无须考虑太多,能用即可…
15-05-25 12:29
刚刚联系上供货商技术部  咨询了一下  只要是电抗器进出线  全部反  就没影响
15-05-25 12:46
一般是左进右出,你右进左出不会出大问题;
15-05-25 12:52
有毛的问题,,就是个限流的铜排,,有多么问题
15-05-25 12:59
电抗就是线圈而已,方向反接没事,不过三相的要注意三个要反全反
15-05-25 16:08
同边进同边出,见过不少进出都不标的。
15-05-25 16:15
真有高人,这就是一个大线圈。接反没事的。
15-05-25 17:39
据说交流电感没有极性,
15-05-25 18:58
也就是注意同名端。
15-05-25 19:09

上一页下一页