登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:碰焊机问题
点击:1959 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
mina159513
公司有6台排焊机,每台功率大约80KW左右,从变压器到碰焊总开关的线路约有200米,原主线路用95平方线,现在经常出现有掉焊现象,估计是主线路偏小,请问有什么方法能解决掉焊问题。
15-05-23 11:03
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
6台都一样吗?线小只会影响电流,掉焊可能是控制方面有问题。
15-05-23 11:31
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
是不是你设置碰焊时间过短或是碰焊时电流设置过小引起的。
15-05-23 11:52
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
6*80=480KW,按焊机全开满载算电流就是480*2=960A,原95平方线路竟然不会发热烧毁?还是我算错了?
想不掏一分钱而获得稳定的效果,只有将焊机负载数量裁剪一半以上。
15-05-23 11:54
4楼
编辑
引用
管理
471590275
见都没见过,只有顶顶啊
15-05-23 12:54
5楼
编辑
引用
管理
mina159513
6台功率都差不多,以前是5台,没有出现掉焊,上个月加了一台,现在客户反应出现了有掉焊的
15-05-23 13:57
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
每台持续焊接时间大概是多少,最多大概有几台同时工作,焊机单相还是三相……
15-05-23 21:08
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
掉焊与线不相干吧,线小了会发热的
15-05-23 23:50
8楼
编辑
引用
管理
春雨1970
大电流使用年头长了因氧化作用导电能力也下降的。
15-05-24 17:30
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
线径有没有问题可以测一下运行时的电流是否拉低太多
从故障现象看不像是电缆问题!
还是看看其他方面吧!
15-05-24 20:45
上一页
下一页
工控新闻
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
更多新闻资讯