主题:求助自由口通信

点击:375 回复:2

程序功能:plc作为从站,接收数据,并把收到的数据发送回去
主程序:
附件 主程序.jpg
init:
附件 init.jpg
sendFinish:
附件 sendFinish.jpg
recvFinish:
附件 recvFinish.jpg
结果是plc收到数据并发回,但是发回的数据和收到的有时候不一样,下面是测试截图
附件 测试.jpg
15-05-19 20:53
现在调试通了,在接收完成中断里加个10ms的定时器中断,在定时器中断里发送,就没问题了。但是不明白为什么会这样
15-05-19 22:24

引用 357956045 在 2015/5/19 22:24:45 发言【内容省略】

定时发送!!!没错哦!
15-05-20 09:25