主题:请教大家西门子300计数器与定时器编程问题
点击:899 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
yuior
我是工厂的电工,现在我们工厂有一台设备要改下程序加个条件,3分钟内启动次数不能超过5次,我用计数器与定时器写,写出来的有点问题不能实现定时功能,大家可以给点提示吗?
15-05-17 13:20
1楼
编辑
引用
管理
cg319
可以把你写的程序贴出来看看
15-05-17 14:20
2楼
编辑
引用
管理
550131671
什么设备,工作原理,这样我才可以给出参考
15-05-17 20:53
3楼
编辑
引用
管理
yuior
就是3分钟内启动次数不能超过5次,我用计数器与定时器写,3分钟时间到后不知道定时器怎么去控制计数器,与计数器的复位端串联不行
15-05-17 21:17
4楼
编辑
引用
管理
yuior
就是3分钟内启动次数不能超过5次,我用计数器与定时器写,3分钟时间到后不知道定时器怎么去控制计数器,与计数器的复位端串联不行
15-05-17 21:23
5楼
编辑
引用
管理
1989460116
用常0N端串个1秒脉冲计数器设为60复位用计数器到时常开复位,第二个计数器用启动上升沿计数,计数器设置为5,用第一个计数器到时上升沿复位,将第二个计数器常闭串入启动条件.
15-05-17 21:41
6楼
编辑
引用
管理
1989460116
O,三分钟的话设为1800
15-05-17 21:42
7楼
编辑
引用
管理
yuior
这样子可以吗?帮帮看下
最后修改:
2015/5/17 22:21:54
15-05-17 22:20
8楼
编辑
引用
管理
yuior
这样子可以吗?帮帮看下
15-05-17 22:23
9楼
编辑
引用
管理
yuior
这样子可以吗?帮帮看下
15-05-17 22:28