主题:热继电器一连串的跳,如何查找诱因
点击:2471 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
多个电机互锁在一起,为了防止发生堵转等问题,把热继电器串在了一起。
现在一有问题,热继电器就好几个一起跳,起初复位一下就好,可是昨天复位了好几次。请问:如何找出病根呢
15-05-10 08:02
1楼
编辑
引用
管理
人非草木
热继电串一起的是辅助常闭触点。当跳闸时马上测量,找出哪一个热继电跳,然后查对应的主电路及电机和负载。
15-05-10 08:53
2楼
编辑
引用
管理
471590275
热继电器上不是有跳的标志吗,一跳就检查,不要忙着复位啊 ,这都查不出来,你怎么干活的
15-05-10 09:18
3楼
编辑
引用
管理
471590275
引用
aaxin2008
在 2015/5/10 8:02:35 发言
【内容省略】
多个电机互锁怎么会一起跳,,是联锁吧 ,,
联锁把热继电器串一起干什么,,做的什么回路,,重新做回路吧
15-05-10 09:21
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
以前也经常这么做,但跳总停时,有时的确很难判断是哪个热继先跳的。后来就尽量避免这样,这样故障太难查。
15-05-10 13:13
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
当初就为了防止堵料,才这么办的。不知你现在用什么办法
15-05-10 17:23
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没有这样用过
但是在运行时可以看看每台电机的运行电流
应该可以分析
15-05-10 18:10
7楼
编辑
引用
管理
乡下火车
热机电器不要串在一起,各管个的.这样容易查.
15-05-10 19:20
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个应该找找不是很难的吧。只要用点心思就行了。
15-05-10 19:25
9楼
编辑
引用
管理
taylor78
运行的时候,用钳形表测一下电流,肯定有一台大些,再跳的时候看哪台需要复位