登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:直流调速砺磁不稳
点击:1293 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
1147819664
我们厂里一台新偏八辊,在调试时发现砺磁不稳调速器是西门子6R80,主机是两台45oKW的直流电机在加减速时有一台直流电机的砺磁乱跳,改为电压反馈也是一样换一台调速器也是一样的将两台电机互换后这种现象也改到电机所对应的调速器上,请问各位大神,这是什么原因呢,该怎么查找
15-05-05 20:03
1楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
你这都替换完了,剩下的就是电机问题了呗,测测励磁与电枢以及对地的绝缘看看呢
15-05-05 21:17
2楼
编辑
引用
管理
1147819664
励磁电阻为12.2欧,对地绝缘也是好的,现在是新设备,恒力电机厂的说电机没问题,就是不知道该怎么检查了。怎么证明是什么地方出了故障
15-05-05 21:32
3楼
编辑
引用
管理
1147819664
今天电机厂说补偿不好我就将厂里其它轧机全停了,只开这一台,结果还是一样的,磁场优化也做了很多次,手动调PI值也调整好多次,结果都一样,在转速为300多转时,快要弱磁还没弱磁这个阶段最为明显
15-05-05 21:39
4楼
编辑
引用
管理
测电笔an
既然是新设备调试 让设备厂商出面叫电机厂家解决 可重新做几次自诊定看 估计是电机问题 我单位只有四棍机 你那八棍机是做什么产品的
15-05-05 21:45
5楼
编辑
引用
管理
1147819664
轧不锈钢带的
15-05-05 22:10
6楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
都通过排除法验证到这个程度了,应该还是电机问题,建议自己先拆开风挡检查下刷架、碳刷,摇表测下绝缘很重要。
15-05-06 08:39
7楼
编辑
引用
管理
人非草木
直流调整器--——连接线——-电动机,调整器换新还有问题,电机换了,线有没查查?重点反馈
15-05-06 09:36
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是电机有问题呀
15-05-06 10:13
9楼
编辑
引用
管理
1107984100
检杳励磁线是否接触良好
15-05-06 11:32
上一页
下一页
工控新闻
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
更多新闻资讯