主题:直流调速砺磁不稳
点击:1293 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
1147819664
线也换过了。现在又在重新从第一步开始重新调试,看看有什么变化没有
15-05-06 12:38
11楼
编辑
引用
管理
1147819664
又重新从接线到调试重新做过一次,还是一样的现象
15-05-06 15:47
12楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
励磁跟电枢之间绝缘也看看
15-05-06 15:54
13楼
编辑
引用
管理
1147819664
今天下午将PI值调整过,没用自优化的值,将比例缩小,积分加大,开始还好,但轧了大概半个料就又不稳定,后来6R80报F60??15故障。还是不行,砺磁和电枢的绝缘是好的
15-05-06 20:25
14楼
编辑
引用
管理
1147819664
查到原因了,砺磁电源AC相取的是电枢电抗器出线端,在有时和电枢发生震荡,就造成了这种现象,将其改到电抗器前面后就稳定了。现在观察了两天,基本正常
15-05-14 06:37
15楼
编辑
引用
管理
w0518027
关注中...............
15-05-14 08:48
16楼
编辑
引用
管理
yudal369
学习了,取得电源不对,相当于在电源上串了电感,产生震荡吗?
15-05-15 10:57
17楼
编辑
引用
管理
1147819664
就是呀,这个现像它不是总发生,所以开始没想到
15-05-23 19:26
18楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
在某种情况下,条件具备产生谐振了。
15-05-23 20:22
19楼
编辑
引用
管理
w724181507
发电线圈有问题
15-05-28 15:26