主题:大家猜猜这个软启动一拖二能否启动成功
点击:2449 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
dianzima
大家看看我这个一拖二的电路图 能否正常启动km1 和km2的接触器。明天我实验。k1开关为软启动旁路开关
最后修改:
2015/5/3 20:16:24
15-05-03 19:47
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你的那个K开关来源于何处呢?没有交代呀。如果是软起转工频的开关,就对了。
15-05-03 20:16
2楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
当心软启:duang
15-05-03 21:20
3楼
编辑
引用
管理
654208333
你的软启动器怎么控制?
15-05-03 21:52
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
软启动的再次软起信号你怎么给?软起切换工频是否加个延时0点几秒会安全点?
15-05-03 22:09
5楼
编辑
引用
管理
1845177430
失败的图纸
15-05-04 00:34
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
这样用应该没问题,但可靠性还要有待加强吧。
15-05-04 06:23
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
看样子,应该能正常起动,涉及K1的起动时间设置好,另外两台电机的起动是否应有时间间隔还要看实际起动情况。
15-05-04 08:04
8楼
编辑
引用
管理
dianzima
启动用的km3 和km4的常开点,km3闭合,软启动干活,等软启动的k闭合时候,km1闭合 km3断开。就怕 km1来不及闭合。
15-05-04 09:06
9楼
编辑
引用
管理
ziege
需要加延时KM3 KM4延时断开,在PLC程序里面你这是完全可以通过的,但是全用继电器来控制加个延时比较靠谱
15-05-04 09:19