登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:求助 450KW电机(风机)选ABB 400KW变频器行吗?
点击:5569 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
xu9742
请问:450KW电机(风机)选ABB400KW变频器行吗?
05-05-25 13:21
1楼
编辑
引用
管理
xu9742
急呀
05-05-25 13:22
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
给你两点提示:
第一,选型问题,如果确定了品牌,可以直接由供货商提供推荐。
第二,本网站里关于变频器的选型原则已经有N遍提示了。唾沫星子都飞得很远了,怎么还有这种问题再问。看在你的幼稚可笑的“头像”份上,在强调一遍吧!
这可是通则。是真理!不过惩罚你,回复才能看:
变频器的选型原则,是以电流为基准,不要考虑功率。比如说,你的电机的额定电流是多少?要选择对应的电流值的变频器型号。功率值仅作参考。[replyview][/replyview]
05-05-25 13:39
3楼
编辑
引用
管理
xu9742
VERY VERY THANK YOU 嘻嘻
最后修改:
2005-5-25 13:47:27
05-05-25 13:45
4楼
编辑
引用
管理
xu9742
请问:380V 450KW电机 风机负载 用变频器控制50Hz后电流能有多大?
最后修改:
2005-5-26 9:00:54
05-05-25 14:10
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
与风机所配电机的型号有关。比如,绝大多数的中小型风机所配的电机都是4极的。你的风机是几极的?确定了极数,在查电压等级和电流。然后再去选择适配的变频器。
05-05-25 20:42
6楼
编辑
引用
管理
xu9742
我知道了,谢谢!!
05-05-26 09:00
7楼
编辑
引用
管理
xu9742
是787A哈哈
05-05-26 11:18
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
xu9742
在 2005-5-26 11:18:00 发言
【内容省略】
这个电压等级,采用AC380V电压等级,是不是已经不太好了?
看了ABB的选型手册,400kW非常紧张。最好采用多传动装置。考虑“轻过载”情况。这是我的建议。
最后修改:
2005-5-26 20:08:11
05-05-26 19:32
9楼
编辑
引用
管理
xu9742
to kdrjl:我已选施耐德ATV6853N4了,500KW 860A (标准力矩应用)
ABB500KW多传动需要订货价格太高了,这里谢谢你的建议。
05-05-27 09:15
上一页
下一页
工控新闻
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
北京科博会5月8日开幕
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
更多新闻资讯