主题:还是安全继电器的问题,请教大家

点击:1057 回复:7

设备用到的安全继电器,同事是这么安排接线的:安全光栅-安全继电器-plc-驱动部分。经过第三方安全认证后让我们换继电器的位置,他给我们的要求是:安全光栅--plc--安全继电器--驱动部分,当然,驱动部分不是所有的都经过安全继电器,有安全隐患的才通过安全继电器,其他的直接驱动负责。他的理由是plc安全防护等级比较低,所以继电器要接到plc后面再接有隐患的负载,才可以保证电路的可靠运行。如果我们改的话要改好多东西,估计一周都改不完的,因为要写ecn,电路图变更,现有基本可以出货的设备要重新布线,比较麻烦。有这方面经验的高手给点意见,谢了!
15-04-24 19:57
还真没关注有这方面的要求,一样期待知情者普及下
15-04-24 20:00

引用 yejingmao 在 2015/4/24 20:00:55 发言【内容省略】

和你一样!
15-04-24 20:05
感觉他的要求有点道理哈
15-04-24 21:37
设备还是要安全得好。。。。。。。。。。。。。。。
15-04-24 22:42
这个要求第一次见到。不过,人家说的确实有道理。支持呗。
15-04-24 23:11
安全光栅、安全继电器、PLC、驱动部分!这样比较好!
最后修改:2015/4/25 8:09:14
15-04-25 08:08
只知道安全继电器有链接安全光栅的部分
15-04-25 08:30