这个可能要看看现场实际情况
有没有袋与袋连接的可能
如果没有这种可能用对射型的应该可以解决吧
15-04-21 22:26
感谢各位,明天多调整光电位置,测试看看是不是位置问题
15-04-21 22:49
论坛真是高手如云,学习到不少东西
15-04-22 10:44
我现在想知道LZ解决问题了没。
15-04-22 11:16
用PLC时间定时实现滤波
15-04-22 11:16
包装袋不规则可能引起二次计数,我们安装光电的位置一般不与皮带垂直90度,偏一点放效果更好的。
15-04-22 12:31
包装袋大小如何,速度如何,看看是否可以考虑延时解决问题。
15-04-22 12:35