登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】时间继电器循环控制(20150420)

点击:3359 回复:55

把KT2常闭触点与KTI线圈下的N串接就行了,不能与L串接在一起!
15-04-20 14:20
多谢各位不吝指教,有瞬动触点的电路在K版的贴子中也有看到,不过还是谢过了。
这几天上班比较忙,加之手头也没有带瞬动触点的时间继电器,所以用接触器的辅助触点试了一下,运行倒也正常,只是没有长时间运行,不知是否稳定,各位看一下。
附件 时间继电器循环.jpg
15-04-20 19:46
见笑了,只是简单一点儿的还能对付,复杂的就不行了。
15-04-20 19:47
多谢回复,自已试了一下之后,只看到了现象,看到了各位的回复才知其所以然,有收获啊!
15-04-20 19:52
惭愧,没有一点电气基础,日常工作倒还能过得去,遇到些追根究底的问题就不行了。
15-04-20 19:54
附件 A1.jpg
15-04-20 21:07
有高手呀
15-04-21 08:17
我感觉也是这样
15-04-21 10:11
试验试验再说
最后修改:2015/4/21 10:56:27
15-04-21 10:31
器件没有那么理想化,触点动作的时间,线圈建立磁场的时间都要考虑上去的,只要有一点不配合就会导致电路的失败
15-04-21 10:49

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯