主题:接近开关的互换性
点击:1251 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
fywsch
可能买的和原来的其它参数不一样吧。
15-04-09 17:40
11楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
只是电压范围不太一样。
质量应该还可以,我们用过这个牌子的其他接近开关,国产的。
某欧
15-04-09 18:42
12楼
编辑
引用
管理
wang4370
这个可能还是有别的原因吧,互换没问题的。
15-04-09 18:51
13楼
编辑
引用
管理
15075600731
“频频报警”是说此接近开关状态不稳定,时好时坏吗?
15-04-09 19:08
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
互换性,是不需要做工作,直接互换使用。你这个有问题,还是要找一找是什么原因导致的,不一定是互换性不好,也许电路里存在某种问题,否则,原先那个为什么好端端的就坏了呢?
15-04-09 19:29
15楼
编辑
引用
管理
gk_0
接近开关这玩意,我们经常用。
有两种可能:
1、不同品牌不同型号,参数不同,感应距离不同,开关灵敏度不同(响应时间),当然也可能调整不当。
2、不同品牌质量,价格相差甚大,我就曾经买过巴鲁夫的300多RMB/个,和市场随便买的不足10元的接近开关,一抓一大把,人家甚至都不问你要什么牌子,只问你要什么价格的,5元?10元?15元?
15-04-09 19:51
16楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
质量不过关
15-04-09 20:54
17楼
编辑
引用
管理
人非草木
接近开关种类很多,参数除了上面提到的外,还有一项叫扇出能力,这个参数往往不被重视。有一次去冷饮厂改造生产线(生产雪糕机器),有个电路要用二个接近开关串联,电压范围一样的二个接近开关A和B,结果AB串起来不工作,正要重买新的接近开关,抱着试一试的想法,BA串起来,电路能工作了。后来查了一下,A和B二个接近开关的扇出能力大小不一样。
15-04-09 21:19
18楼
编辑
引用
管理
wenquan753
报警是因为这个开关的问题吗??
15-04-09 21:23
19楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
后来买的接近开关坏了吗?没坏,可能是位置没调整好.
15-04-10 08:16