登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:是运行电容的问题吗?

点击:1401 回复:26

  厂里有一台工件清洗设备,工件旋转,喷枪靠单相电机经齿箱减速,带动齿形皮带往--复移动,喷枪可以从左起也可以从右侧起,两侧都靠电感式接近开关为启停位置,现在问题来了,手动使喷枪移动,到另一端接近开关处都能准确停住,但自动时,不管从那边开始走,到另一端该返回时,总是走过接近开关才停,(类似带抱闸电机的抱闸失灵),导致不返回,去年有个同样的设备出了一样的问题,操作工自己将接近开关移到了轨道尽头,也就是靠机械限位,解决。这次另外一台想找下原因,初步怀疑是单相电机问题,附主电路图纸如下,看图纸好像运行电容在电机内部,不知是否有坛友友处理过类似故障。
附件 QQ图片20150405205348.jpg
15-04-06 10:17
单相马达的运行电容的作用只是移相,让线圈能够产生旋转磁场而已。
不能定位刹车,需要考虑传感器是否失灵,或者马达自带的刹车机构是否能够正常工作。
15-04-06 11:15
那是惯性导致的过冲吧?把限位接近开关向前移动,知道刚好停为止。
15-04-06 11:36
能正反转说明电容是好的。
15-04-06 11:49
手动正常证明电机正常,问题还是控制回路设计不合理。
15-04-06 11:57
估计设计不合理,看你这精度要求也不高,可以把接近开关的感应铁片做的长一点。
15-04-06 12:06
现场看看
到限位后电机是不是立即停止
采用什么方式刹车的??
运行速度如何?
15-04-06 14:29
这个一般是机械惯性问题,挡块加长点就行
15-04-06 16:07
应如7楼所言吧
15-04-06 16:52
从上面的分析可以看出你的电机是没问题的,那么工艺改变了,还是设备机械有问题,电器有问题。
15-04-06 16:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯