主题:CANOpen 输出编码器问题

点击:2830 回复:21

欧姆龙plc CP1EN40晶体管plc和下图的绝对值编码器怎样接线,请大神帮忙
附件 QQ图片20150403100234.jpg
15-04-03 10:03

@Q

呵呵,你先确认一下欧姆龙这款PLC有这个Canopen接口吗?
13位单圈绝对值编码器,不如换国产的RS485信号进PLC还容易一些呢。
15-04-03 10:10
刚问的欧姆龙客服让接在0.00~0.03 不知对不对啊
15-04-03 10:12
1了解PLC高速计数器的输入接线
2了解编码器各线的名称或功能(英文我看不懂所以你自己找百度翻译下就知道了)
3这样你就会接了
15-04-03 10:47

@Q

用三菱、欧姆龙PLC的,一讲到编码器就是高速计数器,他们都不知道绝对值编码器是不需要计数的,还高速计数器干嘛?
15-04-03 11:10

@Q

然后就是开关输入点---现在只有低端的10位编码器才用并行输出信号进PLC的开关输入点,很少量的到12位或13位,12位以上的绝对值编码器大部分编码器走通讯,而10位以下的还不如用4--20mA接口呢。
楼主你再次确认一下那个接口是Canopen接口,还是高速计数器接口?请原谅我对欧姆龙PLC接口不熟悉。
15-04-03 11:14
OMRON CP1E貌似没有支持Canopen的通讯;
15-04-03 12:39

@Q

引用 ZCMY 在 2015/4/3 12:39:21 发言【内容省略】

通过通讯口加扩展模块,但是一个扩展模块的价格似乎大于一个Canopen编码器,,,
15-04-03 12:43
确认过了,欧姆龙CP1E的plc不支持这款编码器,谢谢大家
15-04-03 15:57

@Q

引用 wwwfcj 在 2015/4/3 15:57:21 发言【内容省略】

一,PLC不换,换编码器,更换RS485输出、4--20mA输出、13位并行信号(开关点)输出的绝对值编码器;
二,编码器不换,换PLC,国产深圳矩形的N80就有Canopen接口,我用过很多了。