用施耐德PLC啊,大都支持CANopen
15-04-03 19:38
呵呵;如果非要用这款编码器,那只好换PLC;
不过PLC换的话成本高,而且换个品牌编程不一定熟悉,所以还是换编码器比较方便,OMRON自己产的编码器型号也非常齐全的;
15-04-03 19:58

@Q

引用 ZCMY 在 2015/4/3 19:58:40 发言【内容省略】

这款是13位绝对值编码器,外壳IP67防护等级,我没有知道欧姆龙有这样等级的编码器。---欧姆龙编码器在国内市场大都是经济级低位数的,技术等级很一般,种类有限,绝对值编码器12位以上的SSI、Canopen、profubus-DP、RS485、4--20mA欧姆龙都没有,钟表齿轮箱式的绝对值多圈编码器更没有,还不如做得好的国产编码器呢,说欧姆龙编码器型号“非常”齐全,那是你太不了解市场上的编码器种类了。
哦,这样13位数和外壳IP67等级的绝对值编码器,我们国产的就有,信号有RS485、13位并行以及精度低一些的4--20mA,都可以与欧姆龙PLC连接的,我们国产的编码器内容和技术等级都要比欧姆龙还要“非常齐全”的。
最后修改:2015/4/3 22:03:30
15-04-03 21:40
谢谢分享,学习了。
15-04-06 15:10
学习编码器
15-04-06 16:23
长见识,不过问一下,13位的编码器,是不是要有13根线呢?
15-04-06 21:15
CAN总线不是欧姆龙自家的总线,所以欧姆龙的PLC不支持是正常的。
所以说,工业通讯的总线的使用,是个和品牌厂商的硬件选型是息息相关的。不是你购买了某个品牌的硬件,就可以随意使用世界上任何一种通讯总线的。
15-04-06 23:50

@Q

引用 hpqian 在 2015/4/6 21:15:31 发言【内容省略】

通讯输出型的不用,就是两-四根通讯线,例如Canopen是Can高,Can低,和Gnd。你说的很多输出线的称为并行输出型,目前大部分只做到10位,很少的到12位或13位,而大部分12位以上的都走通讯形式了。
欧姆龙的绝对值编码器在中国市场上我注意到的好像只有到10位,并且只有并行输出集电极开路型的,还没有标准的推挽式输出并行,也没有12位以上通讯型的,更没有机械式绝对值多圈编码器,从编码器的专业角度看欧姆龙的编码器水平很“低”,远不如做得好的国产编码器!毕竟编码器并不是欧姆龙的主力产品。
另外,Canopen输出型是国际标准,大部分欧美系编码器品牌和欧美系PLC都有此接口,我们国产编码器和国产PLC也都有此Canopen接口,图中的这个编码器我们就有,国产的步科、矩形等PLC等就有Canopen接口,只是欧姆龙、三菱没有等日系的没有,他们落后了还是封闭保守了?可能还是出于都要用他们自己的产品的利益考虑吧?
呵呵,我说有的国产的编码器和PLC好于日系的编码器和PLC,有人还不服气以为是我在吹牛,碰到这个编码器大家就该明白了吧?
最后修改:2015/4/7 12:50:03