主题:FX2N-2LC模块接线
点击:331 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
dqrylh_1
有哪位在FX2N-2LC上接过2线制的pt100啊,能告知下如何接线么?谢谢!
15-04-02 12:38
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
特殊模块手册上面不是有清楚的图吗?
15-04-02 13:15
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这个是说明书上的,是不是两线的
最后修改:
2015/4/2 13:32:40
15-04-02 13:29
3楼
编辑
引用
管理
dqrylh_1
说明书上是3线制带屏蔽线的接线
15-04-02 16:36
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
正常我们用三根线就是 A B+ B-我们用两线的时候就把b短接