首安的火焰探测器安上使用时老是误报警,拆下来接个电源测试有正常很。
附件 IMG_1030.jpg
15-03-31 14:52
线路长干扰吧。
15-03-31 15:36
这个头可够大啊,也许是我们的系统小,俺们的是一个很小的小东西,本打算传图,结果传几次都失败。
最后修改:2015/3/31 18:20:36
15-03-31 18:17
我第一眼看 以为是矿灯呢表情
15-03-31 21:07
有炉灰挡着了,或没有对齐炉火
最常见原因扰具炉灰
15-03-31 22:22
这个是什么原理啊!感光?
15-04-01 07:37
   燃烧时,产生紫外线,对应的传感器.
15-04-01 08:14
太灵敏了?
15-04-01 08:26
厂家更改了程序,降低了灵敏度,没有再出现误报,但是火焰模拟器不能够使用了
15-05-05 09:39
你这种是双红外加紫外复合型的。你现场有干扰源吧。你可以参考一下http://www.dnfire.cn/goods-3267.html,首安的产品应该没有问题的。