登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:火焰探测器
点击:1399 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
咨询下楼主:我们使用的是罗克韦尔的紫外光敏管的火焰探测器,在现场使用正常,可是我在办公室测试时把火焰探测器和控制器接好测试不管用
不知什么原因
16-11-01 15:15
11楼
编辑
引用
管理
181325079
灵敏度是不是调了太低了
16-11-08 14:35
12楼
编辑
引用
管理
453414193
我看得和这个不怎么一样,几年前看到过。
16-11-08 14:51
13楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我的还有更绝的:晚上一切正常,白天那个燃烧机就不正常,索性后来做一个铁皮罩住燃烧机就正常了
16-11-08 17:24
14楼
编辑
引用
管理
e.qxy
你们厂用的一定是UV火焰检测器 这种检测器通过检测紫外线来判断火焰 所以白天光线强的时候火焰检测器检测到阳光中的紫外线,晚上没有阳光所以正常了
17-06-08 14:21
15楼
编辑
引用
管理
zxf11114
学习了
17-06-13 09:01
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
e.qxy
在 2017/6/8 14:21:34 发言
【内容省略】
这个真心没有注意:因为燃烧机是德国进口,莫非德国产品还有很多跟西门子一样垃圾的??
17-07-11 15:37
上一页