咨询下楼主:我们使用的是罗克韦尔的紫外光敏管的火焰探测器,在现场使用正常,可是我在办公室测试时把火焰探测器和控制器接好测试不管用
不知什么原因
16-11-01 15:15
灵敏度是不是调了太低了
16-11-08 14:35
我看得和这个不怎么一样,几年前看到过。
16-11-08 14:51
我的还有更绝的:晚上一切正常,白天那个燃烧机就不正常,索性后来做一个铁皮罩住燃烧机就正常了
16-11-08 17:24
你们厂用的一定是UV火焰检测器 这种检测器通过检测紫外线来判断火焰  所以白天光线强的时候火焰检测器检测到阳光中的紫外线,晚上没有阳光所以正常了
17-06-08 14:21
学习了
17-06-13 09:01

引用 e.qxy 在 2017/6/8 14:21:34 发言【内容省略】

这个真心没有注意:因为燃烧机是德国进口,莫非德国产品还有很多跟西门子一样垃圾的??