主题:比较困惑的问题空压机节能
点击:1173 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
liuc1234838
大家好!我有一个项目空压机节能,空压机几乎没有卸载时间,并且超功率工作,名牌150kw,实际用到165kw,设备供货方安装机器节能率还可以达到25%左右,并且也不给说明原因,比较困惑,还请告诉帮忙。
15-03-27 21:49
1楼
编辑
引用
管理
icekj
设置问题?还是空气用量实在大?
15-03-27 22:36
2楼
编辑
引用
管理
dianzima
你没说的很明白,到底是咋回事,是老机器 别人给改造后的节电效果有那么大吗,我最近也要改造空压机。
15-03-27 23:06
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
关键要看25%这个数据是怎么来的,实测得来的还是他们计算的。很多节能改造的玩的是文字游戏和概念。
15-03-28 07:01
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
好办呀,在空压机正常使用工况下,测试电源进线处的电压、电流和有功功率。然后看看电机的铭牌数据中额定电流值和功率因数值,自己比对一下也可以知道个大概其。
15-03-28 07:47
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
空压机节能,很早就在做;实际效果,应当如顶楼所说,必须有节能空间。
可按4楼的方法比对;或者装表计量一定时间内的电量,改装前后对比。
15-03-28 08:41
6楼
编辑
引用
管理
liuc1234838
是老机器改造,设备给加了个变频器,节省了25%的电,加电表测试的,但是我的空压机都过载了,几乎没有卸载时间。
15-03-28 09:38
7楼
编辑
引用
管理
liuc1234838
属于老机器改造,机器用了8年了,几乎没有卸载时间,每小时千分之6卸载时间,安装样机测试加电表计量省了25%的电,不可思议,
15-03-28 09:40
8楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
不会是拿计算的视在功率和实测的有功功率做的比较吧?
15-03-28 10:15
9楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
那么大的输出功率,你的气路负载比较大吗?
15-03-28 10:22