登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:11kw的水泵,电流为何40多

点击:4678 回复:40

不是接法的问题吗? 星形和角形。
楼主已经确认过,是接的星形接法?
楼主要找到原因啊。
15-03-21 09:28
不知道楼主的问题解决了没有?
15-03-21 14:22
买来2年,一直没用,也没看过接法。应该是一直放那有点变形了 ,现在反转运行好几天了,没啥事
15-03-22 07:04
32A?断路器还差不多,热保就太大了
15-03-22 08:11
是三相220马达吧
15-03-22 15:07
11KW电流40多摇泵绝阻,一般提泵重做缆线接口即搞定,现在泵继续用很快就要烧了。
15-03-22 17:46
严重影响电机寿命吧
15-03-22 18:38
检测的变频器输出电流吧 不是工频电流
15-03-22 20:38
能运行一会儿才跳,建议检查超载,试一下不带扬程如何
15-03-23 12:11
首先看看水泵扬程跟实际使用的扬程,离心泵如果选择的扬程过大,就会出现流量过大,从而造成电机过载。前面有人说到减小进出水阀门开度,这个可以作为判断方法使用,如果减小开度电流随之减小,就可以认为是出水流量过大造成的,但是阀门不能一直在半开状态运行水泵。
15-03-24 11:05

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯