主题:干扰?
点击:839 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
450767466
大师们:
请教个问题,有台设备工作的时候比较危险,为了事故的发生现用对射电眼进行,当电眼接受不到发射信号时,机器就停,当设备不运转时电眼正常,当设备运转是电眼输出电压就地,达不到24V,这是什么原因?设备干扰啊?求解?
15-03-14 18:48
1楼
编辑
引用
管理
wang4370
开关电源容量够吗?
15-03-14 19:07
2楼
编辑
引用
管理
wanyawei
电源稳定吗?有多个电源的话,需要共地的。不过,干扰也有可能。
15-03-14 19:29
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
设备运转时就不正常?运转时是不是有什么动作至使24V电压下拉。
15-03-14 19:33
4楼
编辑
引用
管理
fireray
不像干扰,像电源问题。
15-03-14 20:02
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
干扰不太可能
看看供电是个什么情况!
15-03-14 20:03
6楼
编辑
引用
管理
周电
终于看明白,错字好多啊,设备运转,那设备电压拉低了没,24V,那24电压盒,进电多少,开关电源稳压是输入宽电压,输出稳电压。
15-03-14 21:00
7楼
编辑
引用
管理
329345277
可能是你运行后24V的负载有点大
15-03-14 21:18
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
第一个,那电眼的电压低,低多少呢?达不到24V,能达到多少伏呢?
第二个,你能不能把这个电眼的电路接线图画一下,看看是咋回事呢?那个电眼是啥模样的?
15-03-14 21:32
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
也觉得应先检查电源。
15-03-15 08:56