主题:PE线的电流达9A,正常吗?

点击:3477 回复:27

谢谢各位的回复,哪天检查看看。
15-03-13 18:55
肯定不正常,排除漏电的可能!
15-03-13 18:57
楼主要好好查查啊
15-03-13 19:54
看来这个问题还蛮多的!
我也遇见过!
15-03-13 20:05
同感,PE线被误当做N线使用了。真是的。无视规章,不知深浅。无知即无畏。
15-03-13 22:10
PE线有这么大的电流,一定是当N线用了。
15-03-13 22:57
不正常啊    上面几位说的很对
15-03-13 23:36
绝对不正常,PE不能有大的电流通过。否则漏电开关会跳闸的。查一下你的零线和你的接地方式
15-03-14 11:13
九个电流不小了,赶紧查找,解决问题
15-03-14 11:19
能不能是,三相电不平衡了?!
15-03-14 16:46