登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于“这样干可以否”

点击:843 回复:16


   不知原有供电线路敷设方式如何、距离多少,负载情况怎样;
   为什么没有优先采用控制变压器或隔离变压器方式,是安装位置不够吗?
————————————
   哈哈,顶楼“1.”中,所谓“那么在这种情况下,是可以把零线接到外壳的”一句,是承上文而来,不是对问题的解答——该处是指,在TN-C系统中,PEN线可接到外壳,这里PEN线与相线是一同敷设过来的。其他之处,可能也存在类似歧义。
   主题本意,是对问题的分析,而不是对具体实施的主张;若说主张,则是主张实际工作中,应注重标准规范的具体要求,遇问题能够尽可能进行原理性分析,等。
15-03-13 11:30
好的,讨论问题,有什么说什么就行;我的看法,也只是看法之一。
15-03-13 12:17
现在配电柜零线端子和配电柜外壳是绝缘的,外壳接地端子只能接地线。
15-03-13 12:22
11楼可能是不记得了,本人不喜欢简单复制他人帖子内容的现象,扣1分。
回12楼,应当是1990年代开始,机床设备就执行了新的标准,零与地进行了分开;
后来,配电柜、动力箱也这样了。
15-03-14 07:55
突然间想到一个自认为比较恰当的比喻:N线好比高速公路的一条车道,PE线好比应急车道,各司其职。
而应急车道名副其实的养兵千日用兵一时,谁要是占用它来行车就是违章,想想后果也是很可怕的。
15-03-14 11:46
我认为是不行的如有接触不良容易打火,说不好听引起火灾就不是故障了是火灾事故。
15-03-14 22:45

   觉得14楼的比喻,有道理。
   说几句题外话:
   从“电工论坛”的一些回复中感到,功利性或目的性较强。
   其实,一个问题,实际做是一回事;思考、讨论,又是另一回事。
   比如,我这个帖子,并没有说行或者不行;只说明了,具体问题需具体分析——条件还没有查清楚,怎么能下结论呢——虽然,这时要给出建议,可以假设条件,但最好是不要隐含。而且,有的问题(不是指帖子中提到的问题),还可以进行方案的权衡。
   当然,现场情况下的决定,并没有写起来这么复杂;若熟悉情况,也就一句话的事。
   对的,思考、讨论问题,是为了能够解决实际问题,不然就不是做技术的了。
   不知有谁见过我的这个帖子:800的变压器,带……如许新加负荷?  我是拿它作为示例介绍的,说明对平时情况的了解很重要。
   当时的情况,基本是反对声;只有相关行政领导说,我说过可以的,意思是不许反悔。一个电工还打电话给一位前领导(并且也是电气工程师),他也表示反对;我说,话已说出去了,先试试看吧。
   这一试,就试了几年。
   ——我回答的是“200kVA没问题”,两年后才知道,他们协议中签的是“400kVA”。
   求稳没错。
   但若因为为了求稳,而过之无不及,则还不如先做些前期工作;当然,我并没有说要违反规程,而是在遵守规程的前提下、在熟悉了解具体情况的前提下,作出应有的反应。
   若没有掌握好情况,有的问题,即使按稳当的做了,心里也不会踏实。
   当然,比如维修中,疑难问题一时找不到确切原因的,是另一说。
   目的性较强,指:比如,回答问题就是回答问题。
15-03-15 06:32

上一页 上一页