登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:负荷计算一般都乘以需用系数,请问还用乘以同时系数吗?
点击:2895 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
负荷计算一般都乘以需用系数,请问还用乘以同时系数吗?设计规范是如何规定的?
15-03-11 15:54
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
肯定要考虑进去的
15-03-11 17:27
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
需用系数:
主要针对电机铭牌功率大于与实际负载,如配用电机11KW,而实际负载仅有8KW,因此而引入个需用系数。
同时系数:
主要是针对一个机组,或者是一个车间的功率,如一台中央空调,共有10台电机,总功率为50KW。由于中央空调机组的10台电机不可能同时开动,无论如何,任何时刻,机组的实际运行功率不可能达到50KW,由此而引入个同时系数。
15-03-11 20:29
3楼
编辑
引用
管理
wang4370
很多时候都是经验吧。
15-03-11 20:42
4楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
我们那不少设备都是一用一备什么的,这个类似你说的同时系数吧,一般低压设备备用的不算容量里面。。
15-03-12 12:17
5楼
编辑
引用
管理
17403460
这是必须考虑的问题。
15-03-12 14:56
工控新闻
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
更多新闻资讯