登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流互感器问题

点击:1300 回复:21

引用 philips105s 在 2015/3/11 9:53:39 发言【内容省略】

师傅,一个互感器上一般都有很多变比的,这个穿2匝的变比是100/5。
15-03-11 11:47
刚买回来的东西,就动手改?
售后服务是干嘛的?放纵国产货粗制滥造?你干嘛不去报告老板?退货投诉给0颗星星的差评?表情
15-03-11 12:04

引用 cfg168 在 2015/3/11 12:04:03 发言【内容省略】

哎呀,没有办法呀,机器拉到,第二天试机,发现问题,可是集装箱在门口等了,时间不允许了,当然是报告老板了。
15-03-11 12:28
哦,明白了
15-03-12 17:05
可以穿4匝,但电流表的刻度需要修改了,就不能按150/5的刻度了。
15-03-12 17:31
穿4匝的话,实际就是37.5/5的电流表了,那么你没改之前的话,指针应该在刻度中间的位置吧
15-03-12 17:33
长知识了。
15-03-12 17:49

引用 laozhou4 在 2015/3/12 17:33:53 发言【内容省略】

关键是它跟电流表不配套,不能显示准确电流。
15-03-13 06:07

引用 qq2994216177 在 2015/3/11 11:47:25 发言【内容省略】

就是,这与制作厂家设计有关。
15-03-14 11:43
穿互感器也是有讲究的,穿绕是从上还是从下穿过算一圈呢?圈数不对当然电流就不一样
15-03-16 16:19

上一页 下一页