登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流互感器问题

点击:1300 回复:21

昨天我们老板帮老外客户买了一台木工多片锯,主电机是22kw,额定电流42a。我上电试机器。星三角起动,发现配电箱上电流表指示38a,空载的机器,运行正常后不应该这么大电流呀,拿电流表一卡,其中两相是15a,另外一相是13a。这样的话,空载电流还算说的过去。检查了一下互感器,正泰的,上面标着150/5,穿心1匝,75/5,2匝,50/5,3匝,30/5,5匝,25/5,6匝,15/5,10。电流表配的是100/5的。线穿了4匝。搞不懂那个电工是怎么算的,这样的配法能准确显示电流吗?我叫采购买了100/5,穿心2匝的互感器换上去,开机一试,电流显示15a,师傅们,你们有碰到过这样的事吗?
15-03-10 18:43
你100/5的表,就买100/5的互感器呗,还绕两匝干嘛啊。
15-03-10 19:30
估计粗心所致吧!
15-03-10 19:42
原互感器,穿4匝,37.5/5。
15-03-10 19:43
多绕一圈互感器就不用找地方固定了,呵呵,我猜的
15-03-10 19:45

引用 wang4370 在 2015/3/10 19:30:21 发言【内容省略】

师傅可能想错了,穿心2匝是100/5。
15-03-10 21:19
这个估计是新手似懂非懂才这样配线的,你改得对
15-03-10 22:30
估计领料的时候,仓库发错货了,记得以前做产品的时候,都是仓库领料直接安装的。
15-03-11 07:59

引用 honghaii 在 2015/3/11 7:59:24 发言【内容省略】

我觉得不是这个原因!
15-03-11 08:07
同问,既然是100/5的表,配100/5的互感器一匝正好,为何要绕两匝呢。两匝的话实际电流   应为15/2=7.5a吧。