主题:TP700仿真与实际效果不同
点击:655 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
yyh1910
TP700屏设一个v10.1数据更改后跳出一个页面,仿真是成功的。但接上PLC后就不会跳出界面,PLC上相应点是在变化,不知为何
15-03-09 13:36
1楼
编辑
引用
管理
osp321
是不是触摸屏上属性设置有问题
15-03-09 16:45
2楼
编辑
引用
管理
DL工控人
您可以将西门子smart700IE/1000IE系列触摸屏连接到1200CPU,中间只需加一个www.dl-winbest.cn大连德嘉的多功能交换机产品即可。
15-03-10 11:17
3楼
编辑
引用
管理
w71412659
你有可能遇上了我遇到过的一个BUG,试试把项目全部重建以后再下载,因为这个地址实际上可能跳到了某一个莫名其妙的地址
15-03-10 12:14
4楼
编辑
引用
管理
yyh1910
兄弟怎么把“项目全部重建”
15-03-10 13:00