登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:火线接地

点击:5015 回复:21

我把火线直接通过接地构成回路的话会不会因为有大地电阻而有压降??
大地电阻一般有多大??
05-05-23 15:01
找本书来看看吧..
05-05-23 15:30
关注中!
忘高手指点
05-05-23 17:02
这要看你测的是哪两点之间的压降,还要看你是多高的电压。高压电的话人从接地点跨一步就有可能置于死地,如果是380V的话你可以自己试一试,不过要保证你的鞋要有足够的
05-05-23 17:13
绝缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘缘
05-05-23 17:14
地上两 点间钉个水泥钉,用摇表摇摇看!

明天我去做这个呆瓜实验!水泥地还是泥地还是大理石地面啊
明天等我的参数。哈哈!
05-05-23 21:29

引用 qyy1981 在 2005-5-23 15:01:00 发言【内容省略】

不知你是何种用意?这个还是要看你电压等级的
05-05-23 21:34
不知道你的供电系统是“中性点不接地系统”还是“中性点直接接地系统”。如果是中性点不接地系统,开关容量大点的话,不应该跳闸,,,,如果是另一种的话,估计楼主要是做实验的话,应该能在“过年”经常看到,而且经常听到的东西了~~~~
05-05-24 00:18
如果接到干土地的话电阻很大,看干燥程度。
如果接到自来水管上是真正的接地,会闪火球的,相当火线对地短路,电流很大,可不要试啊。你要真接的话,要加负载。
05-05-24 07:03
我不知道把火线接地后,你能和什么构成回路,和零线吗?还是和??????
即使能够构成回路,接什么负载????
05-05-24 07:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯