主题:最后一帖,以此了结。

点击:958 回复:15

这线接的总感觉不对劲有问题,已经修了两台了,都是这样,大家帮忙看下那的问题,哎做一个电工真难!做一个水货电工更难啊啊啊啊。
附件 IMG20150207104903.jpg
15-02-18 17:53
是接地线吗??
15-02-18 19:12
地线成中性线了
15-02-18 22:19
是零线。要是地线就电人了,外壳带电了!
15-02-18 22:38
谁都不容易啊,你给改一下吧
15-02-19 00:15
无法改!非一人能弄得来的!
15-02-19 12:34
三相四线
15-02-19 18:28
黄绿线如果是地线就不应该接在漏电保护上。
15-02-19 19:56
多来几人,停电,开干
15-02-19 20:45
有漏电保护的三相四线短路器。